上海大载机电有限公司2025-02-12
更换丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀是一项较为专业的操作,以下是更换过程中各个环节需要注意的事项:
前期准备
工具与材料适配:准备合适且质量可靠的工具,如对应规格的扳手、割管器、扩口器等,确保能顺利进行拆卸和安装操作。焊接设备需性能良好,保证焊接质量。同时要准备与系统匹配的制冷剂,新的膨胀阀型号必须为丹佛斯 TGEX3 且规格正确,密封材料如 O 形圈要尺寸合适、材质优良。
防护措施到位:操作人员应穿戴好防护手套、护目镜等防护用品,避免在操作过程中受到制冷剂冻上、焊接烫伤或其他意外伤害。
制冷剂回收
规范操作:使用专业的制冷剂回收设备,严格按照设备的操作说明进行制冷剂回收。回收过程中要注意防止制冷剂泄漏到大气中,以免造成环境污染和资源浪费。同时,准确记录回收的制冷剂量,为后续充注提供参考。
拆除旧阀
标记准确清晰:在拆除膨胀阀之前,对连接的进液管和出液管做好清晰准确的标记,避免安装新阀时接错管路,影响系统正常运行。
操作小心谨慎:无论是采用焊接连接还是喇叭口连接,拆除时都要小心操作。使用割管器割断焊接管道时,要控制好力度和角度,避免割伤周围其他部件;拆卸喇叭口连接的螺母时,要使用合适的扳手,防止螺母滑丝或损坏接口。
保护感温包:拆除感温包时要格外小心,避免损坏感温包和毛细管,因为感温包的性能直接影响膨胀阀的调节精度。
管路清洁
彻底吹洗:使用氮气吹洗管路时,要确保压力适中,吹洗时间足够长,以彻底清楚管路内的杂质、水分和氧化皮等。可采用分段吹洗的方法,提高清洁效果。
安装新阀
感温包安装正确:感温包应紧密安装在蒸发器出口的水平管段上,且位置要选择在顶部或侧面,避免安装在底部。安装后要用隔热材料包裹好,隔热材料要具有良好的隔热性能和防潮性能,确保感温准确。
管路连接可靠:焊接连接时,要控制好焊接温度和时间,避免高温损坏膨胀阀内部的密封材料。焊接完成后,要检查焊缝是否均匀、无气孔。喇叭口连接时,要在管道接口处涂抹适量的冷冻油,以增强密封性能,拧紧螺母时要用力均匀,避免喇叭口损坏或密封不严。
膨胀阀位置水平:安装膨胀阀时要保证其处于水平状态,防止因倾斜导致阀门内部液体流动不畅,影响调节功能。同时,要确保膨胀阀周围有足够的空间,便于日后维护和检修。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
其余 1 条回答
系统处理 抽真空达标:使用真空泵对系统进行抽真空时,要确保抽真空时间不少于 30 分钟,使系统压力达到规定的真空度(通常为 0.05mbar 以下)。抽真空过程中要密切观察真空泵的运行情况和系统压力变化,防止空气和水分残留影响系统性能。 制冷剂充注适量:根据系统的规定充注量准确充注制冷剂,充注过程要缓慢进行。同时,观察系统的运行参数,如吸气压力、排气压力、蒸发器进出口温度等,确保制冷剂充注量合适。 检查调试 全棉检漏:使用检漏仪对膨胀阀及其连接部位进行全棉细致的检查,确保无制冷剂泄漏现象。对于发现的泄漏点,要及时进行修复,可采用补焊、更换密封材料等方法。 精确调试:启动制冷系统后,要让系统运行一段时间,待其稳定后再进行膨胀阀的调试。调节过热度时要缓慢进行,每次调节幅度不宜过大,调节后要等待系统重新稳定,再观察参数变化,将蒸发器出口的过热度调整到合适的范围(一般为 3 - 5℃)。 参数监测:密切关注制冷系统的各项运行参数,如吸气压力、排气压力、蒸发器和冷凝器的进出口温度等,确保这些参数在正常范围内。如果发现参数异常,要及时停机检查,排除故障。
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131