丹佛斯 TGE10 热力膨胀阀的工作原理主要是基于力的平衡和对过热度的控制来调节制冷剂流量,具体如下2:
力的平衡控制:热力膨胀阀的感应机构中的感温包,通常充注有氟利昂工质等,感温包设置在蒸发器出口处。当感温包感受到蒸发器出口温度后,内部工质会处于对应的饱和压力\(P_b\),该压力作用在膜片上部,使阀门有向开启方向移动的趋势。膜片的下方有调整弹簧的弹簧力\(P_t\)和蒸发器内的蒸发压力\(P_0\),这两个力使阀门向关闭方向移动。当\(P_b=P_t+P_0\)时,膜片不动,阀芯位置不动,阀门开度保持一定,制冷剂流量稳定。当蒸发器热负荷变化时,比如热负荷增大,出口过热度偏高,\(P_b\)增大,此时\(P_b>P_t+P_0\),合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加;反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。
过热度控制:过热度是指蒸发器出口处气态制冷剂的温度高于其压力对应的饱和温度的部分。丹佛斯 TGE10 热力膨胀阀通过监测蒸发器出口的制冷剂蒸汽的过热度来控制制冷剂的流量。如果过热度增大,说明蒸发器内制冷剂液体蒸发过快或制冷剂流量不足,感温包感受到的温度升高,感温包内压力增大,推动膜片使阀门开度增大,让更多的制冷剂进入蒸发器,以增加制冷量,降低过热度。相反,如果过热度减小,说明可能有液态制冷剂未完全蒸发就进入了蒸发器出口,感温包内压力减小,阀门开度减小,减少制冷剂流量,防止液态制冷剂进入压缩机造成 “液击” 现象,确保蒸发器中的制冷剂完全蒸发。