上海大载机电有限公司2025-02-12

判断丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀是否正常工作,可以从以下几个方面入手: 观察制冷系统的运行参数 吸气压力:正常情况下,吸气压力应在制冷系统设计的合理范围内。如果膨胀阀工作正常,它会根据蒸发器的热负荷调节制冷剂流量,使吸气压力保持稳定。若吸气压力过高,可能是膨胀阀开度太大,制冷剂流量过多;若吸气压力过低,则可能是膨胀阀开度太小或堵塞,制冷剂流量不足。 排气压力:排气压力也应符合系统要求。当膨胀阀工作异常时,可能会影响制冷剂的循环量,从而导致排气压力出现波动。例如,膨胀阀堵塞会使进入蒸发器的制冷剂减少,压缩机的排气压力可能会降低。 蒸发器进出口温差:蒸发器进出口应存在一定的温差,这是制冷剂在蒸发器中吸收热量的体现。一般来说,正常工作时,蒸发器进出口温差应在 8℃-15℃之间(具体数值因系统而异)。如果温差过小,说明制冷剂在蒸发器中没有充分吸收热量,可能是膨胀阀开度太大,制冷剂液体没有完全蒸发就离开蒸发器;如果温差过大,则可能是膨胀阀开度太小,制冷剂流量不足,蒸发器的换热能力没有得到充分利用。 检查膨胀阀的外观和部件状态 结霜情况:膨胀阀的阀体和出口管路在正常工作时,会有一定的结霜现象,但结霜应均匀。如果阀体全部结霜或无霜,都可能表示膨胀阀工作不正常。例如,阀体全部结霜可能是因为膨胀阀开度太大或感温包安装不当,导致制冷剂在阀前就开始蒸发;而阀体无霜,可能是膨胀阀堵塞或感温包失效,制冷剂无法正常节流降压。 感温包状态:感温包应牢固地安装在蒸发器出口的回气管上,并且与管道充分接触,包裹良好的隔热材料。检查感温包是否松动、移位或隔热材料损坏,这些情况都可能影响感温包对温度的准确感应,进而影响膨胀阀的正常工作。 听声音:在膨胀阀正常工作时,靠近阀体可以听到轻微的 “嘶嘶” 声,这是制冷剂节流降压的声音。如果声音过大或过小,或者没有声音,都可能表示膨胀阀存在问题。例如,声音过大可能是膨胀阀开度太大,制冷剂流速过快;没有声音则可能是膨胀阀堵塞或阀门未打开。

上海大载机电有限公司
上海大载机电有限公司
简介:2012 年成立的上海大载机电,丹佛斯代理企业。品质保真,专业服务,从销售到销服一体,未来持续创新。
简介: 2012 年成立的上海大载机电,丹佛斯代理企业。品质保真,专业服务,从销售到销服一体,未来持续创新。
组2
广告

其余 1 条回答

  • 广告
    上海大载机电有限公司 2025-02-12

    测试膨胀阀的调节功能 手动调节过热度:丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀具有可调节过热度的功能。可以通过手动调节膨胀阀的过热度调节螺母,观察制冷系统运行参数的变化。当增大过热度设定值时,膨胀阀开度应减小,吸气压力会降低,蒸发器进出口温差会增大;反之,当减小过热度设定值时,膨胀阀开度应增大,吸气压力会升高,蒸发器进出口温差会减小。如果调节过热度时,系统参数没有相应的变化,说明膨胀阀的调节功能可能出现故障。 模拟工况变化:可以通过改变制冷系统的热负荷,如调整蒸发器的风扇转速或改变蒸发器的工作环境温度,观察膨胀阀的响应情况。正常情况下,当热负荷增加时,膨胀阀应自动增大开度,增加制冷剂流量;当热负荷减小时,膨胀阀应自动减小开度,减少制冷剂流量。如果膨胀阀不能根据热负荷的变化进行相应的调节,说明其工作不正常。