上海大载机电有限公司2025-02-12
过热度指的是蒸发器出口处制冷剂的实际温度与该压力下饱和温度的差值。调整丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀的过热度需要遵循一定的步骤和方法,并密切关注系统运行参数的变化,以下为你详细介绍:
准备工作
工具准备:准备合适的扳手用于调节膨胀阀的调节螺母,以及温度计、压力计等测量工具,以监测制冷系统的运行参数,如蒸发器进出口的温度、压力等。
熟悉系统:了解制冷系统的设计要求和正常运行参数范围,明确该系统所需要的合适过热度值,一般情况下,过热度设定在 3 - 5℃ ,但具体数值需参考系统的设计说明书。
系统运行稳定:启动制冷系统,让其运行一段时间,使系统达到稳定状态,确保各个部件的运行参数相对稳定,这样调整过热度才更准确。
调整步骤
找到调节螺母:丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀通常有一个调节螺母,用于调整过热度。这个螺母一般位于膨胀阀的顶部或侧面,具体温置可参考膨胀阀的产品说明书。
测量初始参数:在进行调整之前,使用温度计测量蒸发器出口的制冷剂温度,使用压力计测量对应的压力,并通过制冷剂的压力 - 温度对照表查出该压力下的饱和温度,计算出当前的过热度。
进行调整操作
增大过热度:如果当前过热度低于设定值,需要顺时针旋转调节螺母。旋转时要缓慢进行,每次旋转的幅度不宜过大,一般建议每次旋转 1/8 - 1/4 圈。旋转后等待一段时间(通常为 5 - 10 分钟),让系统重新达到稳定状态,然后再次测量蒸发器出口的温度和压力,计算过热度,判断是否达到设定值。
减小过热度:如果当前过热度高于设定值,需要逆时针旋转调节螺母,同样每次旋转幅度要小,旋转后等待系统稳定并重新测量过热度。
重复调整直至达标:持续重复上述调整和测量的过程,逐步将过热度调整到系统要求的范围内。在调整过程中,要密切关注制冷系统的其他运行参数,如吸气压力、排气压力、压缩机的电流等,确保系统的整体运行正常。
注意事项
缓慢调节:调节螺母时一定要缓慢操作,因为热力膨胀阀的调节具有一定的滞后性,过快调节可能会导致过热度调节过度,使系统运行不稳定。
记录数据:在调整过程中,要详细记录每次调节的情况和测量得到的参数,以便后续分析和参考。
专业判断:如果对调整过程不确定或者在调整后系统仍然无法正常运行,建议寻求专业技术人员的帮助,避免因操作不当导致更严重的问题。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131