判断丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀是否需要调节,可以从制冷系统的运行参数、膨胀阀自身的状态以及系统的制冷效果等方面综合考量,以下为你详细介绍:
观察制冷系统运行参数
吸气压力异常:正常运行时,制冷系统的吸气压力应在规定范围内。若吸气压力过高,可能是膨胀阀开度太大,导致过多制冷剂进入蒸发器,此时需要调节减小开度;若吸气压力过低,可能是膨胀阀开度太小或堵塞,制冷剂流量不足,需调节增大开度。
排气压力波动:排气压力出现异常波动或超出正常范围,可能是膨胀阀工作异常影响了制冷剂的循环量,进而影响了压缩机的工作状态,这可能暗示着需要对膨胀阀进行调节。
蒸发器进出口温差变化:蒸发器进出口存在一定的合理温差,通常在 8 - 15℃左右(因系统而异)。若温差过小,比如小于 8℃,说明制冷剂在蒸发器中没有充分蒸发,可能是膨胀阀开度过大;若温差过大,如大于 15℃,则可能是膨胀阀开度太小,制冷剂流量不足,这两种情况都可能需要调节膨胀阀。
检查膨胀阀自身状态
阀体结霜异常:正常情况下,膨胀阀的阀体和出口管路会有一定的均匀结霜现象。若阀体全部结霜,可能是膨胀阀开度太大或感温包安装不当,导致制冷剂在阀前就开始蒸发;若阀体无霜,可能是膨胀阀堵塞或感温包失效,制冷剂无法正常节流降压,这些情况可能需要对膨胀阀进行调节或维修。
感温包安装问题:感温包应紧密安装在蒸发器出口的水平管段上,且隔热良好。若感温包松动、移位或隔热材料损坏,会影响其对温度的准确感应,导致膨胀阀调节异常,此时可能需要重新安装感温包并考虑调节膨胀阀。
听膨胀阀声音:靠近膨胀阀能听到轻微的 “嘶嘶” 声,这是制冷剂节流降压的正常声音。若声音过大,可能是膨胀阀开度太大,制冷剂流速过快;若没有声音,可能是膨胀阀堵塞或阀门未打开,这些异常声音提示可能需要对膨胀阀进行检查和调节。
评估系统制冷效果
制冷量不足:如果制冷系统的制冷量明显下降,无法满足实际需求,例如冷库温度降不下来或空调房间温度达不到设定值,在排除其他可能的故障原因后,可能是膨胀阀的制冷剂流量调节不当,需要对膨胀阀进行调节。
温度波动大:系统的制冷温度波动较大,无法保持稳定,可能是膨胀阀不能根据热负荷的变化及时、准确地调节制冷剂流量,此时也可能需要对膨胀阀进行调节。