上海大载机电有限公司2025-02-12
对丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀进行调节时,需要遵循一定的原则以确保制冷系统稳定、高效运行,以下为你详细介绍:
稳定性原则
缓慢调节:热力膨胀阀的调节具有滞后性,调节后系统参数不会立刻稳定。因此调节螺母时要缓慢操作,每次旋转幅度不宜过大,一般建议每次旋转 1/8 - 1/4 圈。这可以避免因调节过度导致系统参数大幅波动,影响制冷效果。
等待系统稳定:每调节一次后,要等待一段时间(通常 5 - 10 分钟)让系统重新达到稳定状态,再进行下一次测量和调节。观察制冷系统的运行参数,如吸气压力、排气压力、蒸发器进出口温度等,待这些参数稳定后,才能准确判断调节效果。
准确性原则
依据系统设计要求:调节前要明确制冷系统的设计过热度范围,一般过热度设定在 3 - 5℃ ,但具体数值应以系统设计说明书为准。按照这个标准进行调节,能使蒸发器在不同的负荷条件下都能保持高效的运行状态,提高系统的性能和能效比。
精细测量参数:使用精度合适且经过校准的温度计和压力计,准确测量蒸发器出口的制冷剂温度和压力,通过制冷剂的压力 - 温度对照表查出该压力下的饱和温度,从而精确计算出过热度。只有基于准确的测量数据进行调节,才能达到理想的调节效果。
系统性原则
关注整体运行参数:调节过程中不能只关注过热度这一个参数,还要密切留意制冷系统的其他运行参数,如吸气压力、排气压力、压缩机的电流等。这些参数相互关联,一个参数的变化可能会影响其他参数。例如,吸气压力过高或过低、排气压力异常波动、压缩机电流过大等情况,都可能暗示系统存在问题,需要综合分析并调整。
避免局部调节导致整体失衡:在调节膨胀阀时,要考虑其对整个制冷系统的影响。不能为了单纯追求某个参数的达标而过度调节,否则可能会导致系统其他部分的运行出现问题,影响整个系统的稳定性和可靠性。
安全性原则
遵守操作规程:在调节膨胀阀之前,要确保制冷系统已经停止运行,并采取相应的安全措施,如关闭电源、释放系统压力等。调节过程中要穿戴好防护用品,避免接触到制冷剂和高温部件,防止发生安全事故。
及时处理异常情况:如果在调节过程中发现系统出现异常,如压力急剧变化、设备异常声响等,应立即停止调节,检查系统是否存在故障,并采取相应的措施进行处理,确保系统安全运行。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131