东莞市大忠电子有限公司2025-03-05
电源变压器在高海拔地区使用时,需要注意以下问题:
绝缘方面
加大电气间隙:由于高海拔地区空气稀薄、气压低,空气绝缘强度降低,在海拔至5000m范围内,每升高1000m,外绝缘强度降低8%-13%。对于油浸式变压器,要加大沿面泄露距离与对地放电距离,以及套管间与套管对地部件的空气间隙尺寸。干式变压器除了考虑外部绝缘加强外,因采用空气绝缘,还需考虑内绝缘的修正,通常按1000m以上每上升500m为一级,每级加大额定短时工频耐受电压值6.25%。
选用合适绝缘材料:应选用绝缘性能好、耐紫外线、耐老化的绝缘材料,以增强变压器在高海拔环境下的绝缘可靠性,如采用具有更高绝缘等级的绕组绝缘材料等。
散热方面
修订温升限值:高海拔地区空气密度降低,对流散热效率下降。油浸自冷变压器每500m海拔温升限值降2%,油浸风冷及强油风冷为3%,干式自冷每500m降2.5%,干式风冷为5%。若高海拔运行地点的环境温度比正常规定的环境温度低,且符合每升高1000m降低5℃及更多时,可认为散热条件降低的影响由环境温度降低所补偿。
改进散热措施:可考虑增加散热片数量或面积、采用强制风冷或水冷等辅助散热方式,确保变压器在高海拔地区能有效散热。
密封与材料方面
选用特殊密封材料:高海拔地区日照强、紫外线辐射高,变压器的密封件容易老化变形,应采用耐紫外线、耐老化的密封材料,如氟橡胶等,以防止密封不良导致渗漏等问题。
使用防紫外线油漆:变压器油箱及所有外部组部件均需采用**防紫外线油漆,防止外表面短期内变色、老化,影响设备外观和性能。
组件选用方面
低压电气组件:现有的一般低压电器产品在高原地区使用时,其动、静触头,导电体以及线圈等部分的温升随海拔高度增加而递增,但高原地区气温随海拔增加而降低,所以气温降低基本能补偿海拔升高对电器温升的影响,额定电流值通常可保持不变,但对于连续工作发热量大的电器,可适当降低电流等级使用。
运行维护方面
加强监测:高海拔地区环境恶劣,需加强对变压器运行状态的监测,包括温度、湿度、电压、电流、绝缘电阻等参数的监测,及时发现异常情况并处理。
定期维护:定期检查变压器的外观、密封件、绝缘性能、散热装置等,清理灰尘和污垢,确保变
本回答由 东莞市大忠电子有限公司 提供