广东粤铜电力母线槽有限公司2025-01-15
1. 选择合适的接头方式和部件
接头方式:母线槽常用的接头方式包括螺栓连接和插接式连接。对于高电流、大容量的母线槽,螺栓连接方式更为可靠。在选择时,要根据母线槽的具体参数和使用环境来确定。
连接螺栓:采用强度高螺栓进行连接,螺栓的等级一般为8.8级或10.9级。螺栓的规格要根据母线槽的导体尺寸和连接要求来选择,例如,对于较大尺寸的母线槽导体,可能需要直径为M10 - M16的螺栓。同时,螺栓的长度要合适,确保在拧紧后能够提供足够的夹紧力,又不会过长而影响其他部件。
导电接触面:接头的导电接触面应采用镀银、镀锡等表面处理工艺,这样可以降低接触电阻,提高导电性能。例如,镀银后的接触面在电流通过时能够更好地传导电流,减少发热现象。
安装过程的注意事项
清洁处理:在连接母线槽接头之前,要对连接部位进行彻底的清洁。使用清洁剂去除接触面的油污、氧化层等杂质,保证接触面的纯净。例如,可以使用工业酒精或电气设备清洁剂进行擦拭。
对齐导体:连接时,要确保母线槽的导体完全对齐。在安装过程中,可以使用对齐工具或定位销,使母线槽的导体在轴向和径向都能准确对接。这样可以避免因导体错位而导致接触面积减小,增加接触电阻。
拧紧螺栓:使用扭矩扳手按照规定的扭矩值拧紧连接螺栓。扭矩值应根据螺栓的规格和母线槽制造商的建议来确定。例如,对于M12的8.8级螺栓,扭矩值可能在40 - 60N·m之间。正确的扭矩可以保证螺栓连接的紧固程度,使接头紧密接触,防止松动。
3.质量检查和维护
接触电阻测试:在母线槽安装完成后,要进行接触电阻测试。使用微欧计等专业仪器测量接头的接触电阻,确保其值在允许的范围内。一般来说,接头的接触电阻应不超过同长度母线槽导体电阻的1.2倍。
定期检查:建立定期检查制度,检查接头部位是否有松动、发热、变色等异常情况。如果发现问题,及时采取措施进行处理,如重新拧紧螺栓、更换受损的部件等。在检查过程中,还可以使用红外热成像仪等设备对母线槽接头进行温度监测,及时发现潜在的过热问题。