广东粤铜电力母线槽有限公司2025-03-14
广东粤铜电力母线槽有限公司介绍为确保母线槽与发电机连接的安全,需要进行以下测试:
绝缘电阻测试:使用绝缘电阻测试仪分别测量母线槽各相之间、各相对地的绝缘电阻,以及发电机定子绕组的绝缘电阻。要求绝缘电阻值符合设备技术标准,一般来说,常温下绝缘电阻应不低于每千伏 1 兆欧,以确保绝缘性能良好,防止短路和漏电事故。
直流耐压测试:对母线槽和发电机定子绕组施加规定的直流电压,持续一定时间(如 1 - 5 分钟),观察是否有击穿、闪络等异常现象。此测试能有效检测绝缘层在高压下的耐受能力,发现潜在的绝缘缺陷。
接触电阻测试:采用接触电阻测试仪测量母线槽与发电机连接点的接触电阻。通常要求接触电阻不大于相同长度母线电阻的 1.2 倍,以保证连接点接触良好,避免因接触电阻过大导致发热。
相序测试:使用相序测试仪检查母线槽与发电机连接后的相序是否正确。确保相序一致是保证电力系统正常运行的关键,否则可能导致电动机反转、保护装置误动作等问题。
回路电阻测试:通过回路电阻测试仪测量整个连接回路的电阻,评估回路的导通性能。回路电阻应在规定范围内,若电阻过大,会引起电能损耗和发热,影响系统的安全性和可靠性。