上海常鹏金属制品有限公司2025-03-31
基础验收需复核平整度(≤3mm/m)、承载力(≥150kPa)及预埋件定位(螺栓间距误差≤2mm)。吊装顺序遵循 “先立柱后主梁” 原则,采用全站仪校准垂直度(偏差≤1/200)。铺板安装时预留 5-10mm 伸缩缝,螺栓紧固力矩需达设计值的 110%。