如果变压器的冷却风扇损坏,应如何处理?

举报

杭州卓胜电气有限公司2025-01-11

当变压器冷却风扇损坏时,可按以下方式处理:首先密切监测变压器运行状态,加强对变压器油温、绕组温度、运行声音以及负载情况的实时监测。记录油温上升的速率,根据变压器的负载率和油温变化趋势,评估当前运行状况对变压器安全的影响程度 。若变压器负载较轻,油温上升速率较为缓慢且当前油温仍在正常允许范围内,可考虑维持变压器继续运行,但需进一步加强对变压器运行参数的实时监测频率,例如每隔 15 - 30 分钟记录一次油温、绕组温度等关键参数 。与此同时,尽快安排维修人员对损坏的冷却风扇进行维修或更换。在安排维修工作时,要确保维修人员具备相应的专业技能和经验,熟悉变压器冷却系统的结构和工作原理,并严格遵守相关的安全操作规程和检修工艺要求 。在维修人员到达现场之前,准备好维修所需的工具和备品备件,例如螺丝刀、扳手、万用表、同型号规格的冷却风扇及其电机、风扇叶片、紧固螺栓、密封垫圈等,以缩短维修时间,尽快恢复冷却风扇的正常运行 。如果变压器负载较重,油温上升速率较快,或者当前油温已经接近或超过正常允许范围的上限值,为了避免因油温过高导致变压器绝缘损坏、绕组变形等严重故障,应立即按照操作规程将变压器停运 。在变压器停运后,对变压器进行全部的检查,包括对绕组绝缘电阻、直流电阻、变比等参数的测试,以及对铁芯接地情况、夹件及拉板等部件的检查,确保变压器在冷却风扇损坏期间没有受到其他潜在的损害 。在完成对损坏冷却风扇的维修或更换工作后,对变压器冷却系统进行全部的检查和调试,确保冷却风扇安装牢固,风扇叶片与电机轴的连接可靠,无松动、变形或刮擦现象 。检查冷却风扇电机的接线是否正确,绝缘电阻是否符合要求,电机的运转方向是否与风扇叶片的旋转方向一致,电机的转速是否正常,有无异常振动或声响 。同时,检查冷却系统的风道是否畅通,有无堵塞、漏风或变形等问题,散热器表面是否清洁,有无油污、灰尘或杂物堆积影响散热效果 。在完成上述检查和调试工作且确认冷却系统运行正常后,可按照操作规程将变压器重新投入运行 。在变压器重新投入运行初期,继续加强对变压器运行参数的监测,包括油温、绕组温度、运行声音、负载电流等,观察冷却系统是否能够正常有效地维持变压器的油温在正常范围内 。若发现任何异常情况,应立即按照操作规程进行处理,并对变压器和冷却系统进行进一步的检查和维修 。