光伏电站防雷接地电阻超标(>4Ω)的常见原因是什么?

举报

淼可森光伏电站运维管理南京有限公司2025-03-04

原因排查: 接地体腐蚀(尤其盐碱地区镀锌钢厚度不足)。 土壤干燥或砾石层导致接地网与土壤接触不良。 接地引下线断裂或连接螺栓松动。 整改方案: 降阻材料:换填降阻剂(如膨润土)或增加离子接地极。 扩展地网:水平放射状追加接地极,埋深>0.8米。 防腐处理:采用铜覆钢材料或阴极保护技术。 验收标准: 使用接地电阻测试仪(如Fluke 1625)按IEEE 81标准测量,雨后72小时内复测确认≤4Ω。