杭州卓胜电气有限公司2025-02-28
对电抗器进行定期绝缘测试时,常用的方法是使用绝缘电阻表(兆欧表)测量绝缘电阻。测试前,应先将电抗器停电,并充分放电,确保安全。对于高压电抗器,一般选用 2500V 或 5000V 的兆欧表。将兆欧表的 L 端连接到电抗器的绕组,E 端连接到电抗器的接地端,以规定的转速(一般为 120r/min)摇动兆欧表,读取 1 分钟后的绝缘电阻值。不同电压等级的电抗器有相应的绝缘电阻合格标准,例如,10kV 电抗器的绝缘电阻一般不应低于 1000MΩ。此外,还可通过测量吸收比(R60s/R15s)来判断绝缘状况,吸收比应不低于 1.3。对于重要的电抗器,还可能需要进行介质损耗因数测试、交流耐压试验等更全部的绝缘测试项目。
本回答由 杭州卓胜电气有限公司 提供
杭州卓胜电气有限公司
联系人: 陆林江
手 机: 13656664236